- 简答题简述压力表的投入程序。
-
压力表的投入程序:
(1)开启一次阀门,使导管充满被测介质。
(2)二次阀门为三通门时,缓缓开启排污手轮,用被测介质冲洗导管。冲洗干净后,再关闭排污手轮。
(3)缓慢开启二次阀门(测蒸汽或高温介质的压力表,应待导管内有凝结水或高温介质的温度已降低至不烫手时,再开启二次阀门),投入仪表。
(4)测量蒸汽国液体的压力表投入后,若指针指示不稳或有跳动现象,一般是由于导压管内有空气造成的,装有放气阀门的应该打开进行放气;未装有放气阀门的,可关闭二次阀门,将仪表接头稍稍松开,再稍稍打开二次阀门,放出管内空气。待接头流出的液体中无气泡冒出时,再关紧二次阀门,拧紧接头,重新投入仪表。
(5)多点测量的风压表投入后,应逐点检查指示是否正常。
(6)真空压力表投入后,应进行严密性试验。在正常状态下,关闭一次阀门,15分钟内指示值的降低不应大于3%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看