- 简答题三相不一致保护的作用是什么?
-
三相不一致保护是防止某相合闸线圈开路或合闸机构失灵,三相断路器不能全部合上,以使断路器在合闸状态下一相或二相偷跳,造成长期非全相运行,使电网出现不对称分量,引起其他保护误动而配置的。
三相不一致保护的启动回路,是由并联的断路器三相常开辅助接点与并联的断路器三相常闭辅助接点相互串联启动,加以零序电流判别(有的没有判别电流)、并带有大于重合闸周期的延时,向非全相运行的断路器发出三相跳闸脉冲,使运行相断路器跳闸。每台500kV断路器均装设两套三相不一致保护。断路器本身的三相不一致保护装设在断路器的端子箱中,是由断路器辅助接点不对应启动,加零序电流判别,带延时跳闸(该延时大于断路器本身的三相不一致延时)。在单相重合闸动作时的非全相运行中,该保护由重合闸来予以闭锁。 关注下方微信公众号,在线模考后查看