试题详情
简答题阀型避雷器有哪些主要的特性参数?
  • 阀型避雷器主要的特性参数有:
    (1)额定电压系指系统正常运行时避雷器允许承受的工作电压,应不低于电网额定线电压,而正常时避雷器实际承受的电压为电网的相电压。
    (2)灭弧电压系指保证熄灭电弧即切断工频续流的条件下允许加在避雷器上的最高工频电压。对于3-10kV的阀型避雷器,规定其灭弧电压为电网最高工作电压的110%。
    (3)工频放电电压系指加在避雷器两端使其放电的最小工频电压。工频放电电压有上限和下限之分。其上限不能过高,否则冲击放电电压也会相应增高,这样将影响避雷器的保护性能;其下限也不能过低,否则灭弧电压也会相应地降低;
    (4)冲击放电电压系指预放电时间为1.5-20μs的冲击放电不大于的峰值电压。
    (5)残压是指允许的残余电压最大峰值。它实为冲击雷电流流过避雷器所造成的电压降。高压避雷器一般以波形10/20μs,幅值为5kA的冲击电流造成的残压值为标准;低压避雷器以幅值为3kA的冲击电流的残压值为标准。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看