试题详情
- 简答题油断路器合闸失灵的原因有哪些?
-
当断路器合闸失灵时,一般可以从电气回路、操动机构以及传动机械三方面查找原因。
(1)电气回路故障
1)检查控制回路及合闸回路的电源电压是否过低,超过了合闸电压的最低允许值。
2)对检查控制回路及合闸回路的熔断器是否熔断,各元件及其连接线有无接触不良和断线的现象。
3)检查合闸接触器的主触头动作是否灵活、有无卡死现象,接触器线圈是否烧毁。
4)操动机构的合闸线圈有无匝间短路或绝缘烧毁的现象。
(2)操动机构故障
1)检查合闸铁心的顶杆有无卡阻。
2)检查合闸缓冲间隙调节是否够量。
3)检查合闸连板三点位置有无上移的现象。
4)检查合闸铁心的超越行程是否够量。
5)检查合闸托架的坡度是否太陡。
(3)传动机械故障
1)检查传动机构连杆有无扭曲变形。
2)检查连接轴销钉有无脱落。
3)检查传动机构的定位(或套管)是否发生移动出现顶卡使动作不到位。 关注下方微信公众号,在线模考后查看