试题详情
- 简答题计算题:三相汽轮发电机,输出的线电流IL是1380A,线电压UL为6300V,若负载的功率因数从0.8降到0.6,求该发电机输出的有功功率的变化?
-
解:当cos1=0.8时
P1=ULIL=1.732×6300×1380×0.8
=12046406≈12000(kW)
当cos2=0.6时
P2=ULIL=1.732×6300×1380×0.6
=9034804≈9000(kW)
所以,当负荷的功率因数由0.8降至0.6时,发电机的有功功率降低了P1-P2=12000-9000=3000(kW)