- 简答题简述“自动重合闸”(ARD)的工作原理?
- 如图所示
YR跳闸线圈,YD合闸线圈,KO合闸接触器,KAR重合闸继电器
手动合闸时,按下SB1,使合闸接触器KO通电动作,从而使合闸线圈YO动作,使断路器合闸。手动分闸时,按下SB2,使跳闸线圈YR通电动作,使断路器分闸。
当一次电路发生短路故障时,保护装置动作,其出口继电器KM触点闭合,接通跳闸线圈YR回路,使断路器QF自动跳闸。与此同时,断路器辅助触点QF3—4闭合;而且重合闸继电器KAR起动,经整定的时限后其延时闭合常开触点闭合,使合闸接触器KO通电动作,从而使断路器重合闸。如果一次电路的短路故障是瞬时性的,已经消除,则重合成功。如果短路故障尚未消除,则保护装置又要动作,其出口继电器KM触点闭合,又使断路器跳闸。由于一次ARD采用了防跳措施(图上未示出),因此不会再次重合闸。 关注下方微信公众号,在线模考后查看