- 简答题反时限过电流保护的动作时限如何整定?
- 在整定反时限电流保护的动作时限时应指出某一动作电流倍数(通常为10)时的动作时限,为保护动作的选择性,反时限过电流保护时限整定也应按照“阶梯原则”来确定,即上下级路线的反时限过电流保护在保护配合点K处发生短路时的时限级差为△t=0.7s。