试题详情
- 简答题高压集中补偿、低压集中补偿和单独就地补偿各有哪些优缺点?各适用什么情况?各采取什么放电措施?对高低压电容器的放电各有何要求?
- 高压集中补偿:将高压电容器组集中装设在工厂变配电所的6~10kV母线上,其经济效果较后两种补偿方式差。初期投资较少,便于集中运行维护,可以满足工厂总功率因数的要求,在一些大中型工厂中应用较为普遍。由于电容器从电网上切除时有残余电压,残余电压最高可达电网电压的峰值,因此必须装设放电装置,如电压互感器一次绕组。
低压集中补偿:将低压电容器集中装设在车间变电所的低压母线上。这种补偿方式能使变电所主变压器的视在功率减小,从而可选较小容量的主变压器,可使工厂的电费开支减少,在工厂中应用非常普遍。利用220V、15~25W的白炽灯放电,同时也作为电容器组正常运行的指示灯。
单独就地补偿:将并联电容器组装设在需进行无功补偿的各个用电设备旁边,利用设备本身的绕组放电。其补偿范围最大,补偿效果最好。但是这种补偿方式总的投资较大,且电容器组在被补偿的用电设备停止工作时,它也将一并被切除,因此利用率较低。 关注下方微信公众号,在线模考后查看