试题详情
- 简答题剩余电流保护装置的工作原理及作用是什么?
-
剩余电流保护装置又称为漏电保护装置,是对电气回路的不平衡电流进行检测而发出信号的装置,当回路中有电流泄漏且达到一定值时,剩余电流保护装置可向断路器发出跳闸信号,切断电路,以避免触电事故的发生或因泄漏电流造成火灾事故的发生。
剩余电流保护装置主要由零序电流互感器、漏电脱扣器、试验装置等组成。其关键部件是零序电流互感器,用于测出电气回路的不平衡电流。剩余电流保护装置必须与断路器或负荷开关配合使用。若将剩余电流保护装置与断路器合成为一个电器,则称为剩余电流断路器;若将剩余电流保护装置与负荷开关合成为一个电器,则称为剩余电流开关。剩余电流保护装置的脱扣器分为电磁式和电子式。电磁式剩余电流保护装置能直接通过脱扣器操作断路器;而电子式则需经过电子放大器将信号放大后才能使脱扣器动作操作断路器,它需要专门的电源才能工作。因此前者动作可靠性更高,但价格较高。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在过电流保护中,继电器的返回系数过低,会
- 电力系统运行必须满足哪些基本要求?
- 配电装置安全要求有哪“五防”?
- 架空线路中的横担起什么作用?一般常用的横
- 无功功率通过线路电阻时()
- 一地区110/10kV变电站通过3km架
- 关于限流断路器()
- 低压配电系统采用TN-C系统时,为了保证
- V/ V接线的电压互感器不能
- 什么是等电位联结?它有哪些作用?
- 什么是计算负荷?什么是尖峰负荷?为什么在
- 供电系统应简单可靠,同一电压供电系统的变
- 低压断路器如何选择?
- 计算短路电流的目的是()
- 变配电所所址选择应考虑哪些条件?
- 某高压配电室采用TMY—80×10硬铜母
- 在10kV系统中,能采用V/V接线方式的
- 电流互感器和电压互感器具有何功能?各有何
- 什么叫尖峰电流?尖峰电流的计算有什么用处
- 某380V三相三线制电路选用LJ–25铝