试题详情
- 简答题二次回路的安装接线应符合哪些要求?
- 1.按图施工,接线正确。
2.导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。
3.盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。
4.电缆芯线和导线的端部均应标明其回路编号,字迹清晰且不易脱色。
5.配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,无损伤。
6.每个接线端子的每侧接线不得超过2根;对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上;对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间应加平垫片。
7.二次回路接地应设专用螺栓。
8.盘、柜内的二次回路配线:电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2;其他回路截面不应小于1.5mm2;对电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于0.5mm2截面的绝缘导线。 关注下方微信公众号,在线模考后查看