- 简答题计算题:有一只三相四线有功电能表,其B相电流互感器从二次反接运行达半年之久,电能表的累积电量A为150kWh,假设功率因数cos=1,试求该表更正电量。
-
当B相电流互感器反接,其功率为
实际用电量为
A′=KA=3³150=450(kWh)
半年内少计电量为:450-150=300(kWh)