- 简答题 某丙类厂房地上3层,二级耐火等级,东西方向一字形布置,建筑高度15米,每层建筑面积3600平方米,设两座敞开楼梯间,四面均设有门窗,北面为一幢6层住宅,朝南有窗和阳台,间距8米,厂房南北两面设有宽度为4米的消防车道,厂房底层设四个疏散大门,为金属侧拉门。 问:(1)与北面住宅之间防火间距是否符合要求,为什么? (2)该厂房楼梯间设置是否符合要求,为什么? (3)该厂房安全出口设置是否符合要求,为什么? (4)该厂房消防车道设置是否符合要求,为什么?
-
(1)防火间距不符合要求,与北面住宅之间防火间距不应小于10米。
(2)厂房楼梯间设置不符合要求,丙类厂房应为封闭楼梯间。
(3)安全出口不符合要求,疏散用门应向疏散方向开启,不应采用侧拉门。
(4)符合要求。占地面积超过3000平方米的丙类厂房宜设环形消防车道,困难时可沿其两个长边设置消防车道。 关注下方微信公众号,在线模考后查看