- 简答题某ZV单体蓄电池开路电压为2.23V,请试判断该蓄电池的性能如何?如果为好电池,请说明理由;如果为故障电池,请分析故障原因和处理方式。
-
(1)ZV单体的蓄电池开路电压通常在2.10一2.18V区间。该电池呈现为开路电压过高故障。
(2)故障原因分析:电池内电解液密度较高,或者由于过充次数多、过充时间长,造成失水,使电解液密度升高,从而使蓄电池在开路状态下呈现开路电压过高的现象。
(3)解决方式:补充纯洁水,用小电流2~3次充放电进行活化处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看