试题详情
- 简答题站用交流电源系统站用交流电源系统出厂验收(站用交流电源柜)标准卡中,对站用交流电源柜屏柜结构有哪些验收内容?
-
1.柜体应设有保护接地,接地处应有防锈措施和明显标志。门应开闭灵活,开启角不小于90°,门锁可靠;
2.紧固连接应牢固、可靠,所有紧固件均具有防腐镀层或涂层,紧固连接应有防松动措施;
3.元件和端子应排列整齐、层次分明、不重叠,便于维护拆装;
4.屏柜所使用的材料机械强度、防腐蚀性、热稳定、绝缘及耐着火性能等均通过型式试验验证;
5.一次绝缘导线不应贴近裸露带电部件或带尖角的边缘敷设,应使用线夹固定在骨架上或支架上。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 分部,省级公司及所属各单位基建部门负责人
- 振幅键控(ASK)、频率监控(FSK)和
- 《中华人民共和国土地管理法》规定,国家编
- 为防止电缆绝缘击穿事故,电缆和电缆附件施
- 就位塔段安装固定后,直升机上升过程应()
- 装有氧气的气瓶()与乙炔气瓶或其他可燃气
- 端子箱及检修电源箱精益化评价细则中,对端
- 使用有放射性物质(如钴、铯)的人员,必须
- 直立爬梯的梯档应用直角扣件连接牢固,踏步
- 并联电容器组在异常天气时巡视项目及要求有
- 一旦作业现场()执行不到位,极易发生人员
- 所有电能计量点均应安装()终端。
- 高压配电装置应装设隔离开关,隔离开关分断
- 潜水泵工作时,泵的周围()m以内水面不得
- 退役报废阶段避雷器技术监督工作的监督方式
- 在10kV线路和设备中,无间隙氧化锌避雷
- 下列哪个设备可以在一个公司的两个部门之间
- 下列所涉及到的哪些内容可以通过公司内网邮
- 厂站设备停电应断开停电设备各侧()的控制
- 站用直流电源系统运行的一般规定是什么?