试题详情
- 简答题配有闭锁式高频主保护的220kV线路送电时,本侧充电前,对端收发讯机直流电源为何应断开?
-
220kV线路充电时,当发生保护范围内故障,断路器跳闸应达到3个条件
1.起动电流达到高值,充电侧有短路电流条件满足。
2.保护判定故障元件为正方向,条件满足。
3.对侧保护停信。对侧断路器充电时有个电容电流起动保护发迅是低值起动,未达到高值定值,所以不停信。充电侧主保护不动作,后备保护动作。这样就延长了故障跳闸时间,影响系统稳定运行。故对侧收发讯机直流电源应断开后不再需要比较信息,减少本侧跳闸时间,而且只在闭锁式保护中才需要退出对侧收发讯机电源。
如果不断开对侧收发讯机电源,当充电到故障线路上时,本侧保护启动发讯,如果对侧断路器辅助接点切换不良,由本侧收发讯机远方启动对端发信,但由于对侧正方向元件不动作停信,使本侧主保护拒动,延长故障切除时间。所以充电前应断开对侧收发讯机电源。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 用分路试停的方法查找直流接地有时查找不到
- 线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅
- 内附电子式指零仪的电桥预热后4h漂移应不
- 磁电系仪表的过载能力有何特点?
- 装卸高压熔断器,应()和绝缘手套,必要时
- 倒母线时腾空任一母线在拉母联开关时应检查
- 调度、监控人员因工作调动或其它原因离岗(
- 全部冷却器故障,在设法恢复冷却器的同时必
- 变电站微机监控网络通信中断的处理原则是什
- 已开始执行的停役申请,如不能按计划工期完
- 对多量程电位差计量限系数的测定时,其误差
- 什么是VQC?
- 电力电缆负荷过高会加速绝缘老化,缩短使用
- 验电器的检查内容及规范:绝缘杆无()、脏
- 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序
- 3/2断路器接线,优先重合和滞后重合闸是
- WMZ-41型微机母差保护有何特点?
- 超高压线路单相接地故障时,潜供电流产生的
- 在地调管辖的设备上工作,如无需停役该设备
- 隔离开关的巡视检查的内容有哪些?