试题详情
简答题厂用6KV系统出现单相接地故障时有什么现象?如何进行处理?
  • 现象:
    1)警铃响,发“6kv某段接地”光字牌。
    2)6kv接地段可能有设备跳闸,跳闸设备接地保护动作。
    3)接地段的一相电压降低或到零,其它两相电压升高或为线电压。
    处理:
    1)复归音响,查清是哪一段母线系统接地;
    2)检查该段设备零序保护动作情况,如有接地保护动作跳闸设备,将其停电、测绝缘,并通知检修处理;
    3)如无接地保护动作,可能是该系统不完全接地或故障设备拒跳,检查电压表的指示情况,确定接地相别和接地程度;
    4)询问相关专业有无新启动设备,如有应试拉一次该设备,如该设备停电后接地消失,则证明为该设备接地,请示值长同意,将该设备停电,测量绝缘,并通知检修处理;
    5)必要时,采用瞬时停电方法,逐路对该段负荷停电(低厂变可用低备变逐一代替),确定接地点后通知检修处理;
    6)如无负荷接地保护动作跳闸,又经上述选切未选切出接地点,则倒备用电源带,判断是否为工作分支接地,如仍不消失则判断为母线接地,申请将故障母线停电,测绝缘,并通知检修处理。