试题详情
- 简答题对单电源和双电源(联络线和环网)线路的送、停电的操作应遵循哪些原则?
-
对单电源和双电源(联络线和环网)线路的送、停电的操作,出遵循线路送、停电的操作顺序,除严禁约时停、送电和严防带负荷拉合隔离开关外,还应按照值班调度员或线路工作许可人的指令执行,同时操作中还应遵循如下几点。
(1)送电时,在操作断路器前,先合上操作熔断器,检查断路器确在分闸位置时,再合上两侧隔离开关。其目的是若由于某种原因断路器与实际位置不符而造成带负荷隔离开关时,由于断路器操作熔断器已合上,断路器保护就能动作切除故障,从而缩小事故停电范围。相反若操作熔断器未合上,则本断路器不能动作,只能由其他变电站越级掉闸,是事故停电范围扩大。同时对110kV及以上电压等级的线路,送断电源变压器中性点必须有一个接地点。
(2)停电操作应先断开断路器,在检查断路器确在分闸位置后,拉开两侧隔离开关,最后再去操作熔断器。对电磁机构合闸的断路器,在断开断路器后,应先取下合闸熔断器,随后再分别拉开两侧隔离开关,其目的是防止由于某种原因使断路器再合上,而操作人员又未发现,结果造成带负荷拉合隔离开关的事故;同时对220kV及以上超高压长距离线路,还应考虑拉开空载线路时的充电功率的影响(尤其是电压波动大而引起的过电压)等。
(3)对双电源(联络线和环网)线路的送、停电的操作,由于涉及到两个变电站的操作,因此操作必须执行单项(逐项)命令。在送电操作时,应先将该线路两端的母线侧隔离开关和线路侧隔离开关按顺序依次合上后,再分别合上线路两端的断路器;当遇到是两个电网并列时,后合上开关应按并列操作执行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 发电机并入电网的方法有哪些?有什么特点?
- 220kV及以上线路主保护非计划停运,导
- 纵联保护采用光纤通道的方式有几种?各有什
- 超高压电网的变压器中性点直接接地原则是什
- 当继电保护和断路器正确动作时,电力系统在
- 什么是变压器的平均使用利用率?
- 调度员培训模拟系统的作用是什么?有哪些要
- 什么是经济功率因数?其确定原则如何?
- 线路恢复送电时,一般离系统中枢点及发电厂
- 要核相的情况有哪些?为什么要核相?
- 为什么现代电网所出现的问题往往是“系统技
- 变压器励磁涌流含有大量高次谐波,其中以(
- 如何选择自动发电控制的调整厂或机组?需要
- 电网运行中的“两票三制”指什么?
- 目前电网中采用的输电线路有哪几种?
- 电网继电保护的整定应遵循什么原则。
- 自耦变压器运行中,必要时需采取限制()的
- 什么情况下不允许调整有载调压变压器的分接
- 提高电网故障后的稳定性措施有哪些?
- 什么事电气一次设备和一次回路?