试题详情
- 简答题WBZ-500微机变压器保护动作后应如何处理?
-
保护动作后,打印机自动记录打印报告,记录动作类型、动作时间及动作参数。如果是正确动作则取回全部报告。并保存好打印报告。如果出现不明原因的动作则应作如下处理:
(1)尽可能保持动作状态,不要立即复归信号、关机或复位。
(2)保存好所有打印报告。
(3)故障追忆打印一次以上。
(4)按屏面召唤打印按钮打印出所有通道的采样值。
(5)复归所有信号,将打印报告集中后分析动作原因。
保护动作后的信号复归由手动或远方复归均可进行。手动复归可按机柜上的每层信号复归按钮,复归该层的所有保持信号。也可打开柜门,按每块出口信号板的复归按钮,该按钮只复归此块插件上的保持信号。远方可通过串口或开关量输入口复归整柜的动作信号。 关注下方微信公众号,在线模考后查看