- 简答题如何整定方向阻抗继电器的动作阻抗?
- 按整定值通知单要求,将DKB的抽头和灵敏角切换片置于适当位置,按公式KY=KK/ZZ×100%,估算出电压互感器YB的抽头(即KY的数值),在给定的线路阻抗角下,按DKB的抽头通入二倍精确工作电流值,缓慢的降低电压,测量动作电压值,计算动作阻抗。可旋动微调整定电阻或改变YB的抽头,使实测动作阻抗与给定值之差不大于±3%。