试题详情
简答题M断路器的接地故障保护原理有哪几种类型?其整定范围多大?
  • 剩余电流型(T型):根据控制单元计算相电流和中性线电流(若配出的话)的矢量和大小决定是否动作。
    地电流型(W型):控制单元从安装在电源接地回路上得到的电流(经PE线、大地汇总的地电流和)大小决定是否动作。
    M开关的接地故障保护整定值对STR38S和STR58U为0.1-1In(最大1200A.,对STR68U为0.2-1In(最大1200A、最小160A.,延时动作时间分4档可调。
    M开关的接地故障保护不能作人身保护,只能作为设备保护。