试题详情
- 简答题在断路器转检修或恢复运行的操作过程中,断路器操作电源开关应在什么时候拉、合?
- 停电操作时,按拉断路器、拉隔离开关、做安全措施、拉操作电源开关的顺序进行操作,这样既节省操作时间,减轻劳动强度,又可防止误入其它带电间隔。如果采用拉开断路器后就断开操作电源开关,会出现若断路器实际未拉开,拉隔离开关形成故障时断路器不能跳闸而扩大事故;如果采用拉开断路器及两侧隔离开关后断开操作电源再做安全措施。尽管这种方法没有案例隐患,但增加操作人员的劳动强度。送电操作中,操作电源应在拆除安全措施之前合上。这是因为在合上操作电源后,可以检查保护装置和控制回路是否完好。如发现其有缺陷,在拆除安全措施前可及时予以处理。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 从电源的备用方式看,常用备用电源的自动投
- 空气质量监测与控制,应基于风险评估结果确
- DVM不稳定误差根据不同的时间间隔分为可
- 电抗器主要是()和消除部分谐波。
- 变压器油位过低的原因有()。
- 对经消弧线圈接地的35KV网络,强送时,
- 电力系统中的五防如何手动设置未通讯设备的
- 热继电器是怎样工作的?
- 什么是故障录波器?故障录波器的作用是什么
- 主变压器的学习内容有哪些?
- 对空芯线圈的描述,下面不正确的是()。
- 线路断路器拒动,用旁路断路器旁带该线路断
- 什么是遥控闭锁装置?
- 安全带使用期一般为3~5年,发现异常应提
- SF6气体绝缘设备
- 超高压电网中产生谐振过电压的原因有哪些?
- 对于连接两个以上电源的线路跳闸,强送一般
- 共模干扰()。
- 已开始执行的停役申请,如不能按计划工期完
- 对三相非联动刀闸操作送电时,应先操作边相