- 简答题超高压电网中产生谐振过电压的原因有哪些?
-
超高压变压器的中性点都是直接接地的,电网中性点电位已被固定,若无补偿设备,超高压电网中的谐振过电压是很少的,主要是电容效应的线性谐振和空载变压器带线路合闸引起的高频谐振。
但在超高压电网中往往有串联、并联补偿装置,这些集中的电容、电感元件使网络增添了谐振的可能性,主要有非全相切合并联电抗器的工频传递谐振;串、并联补偿网络的分频谐振及带电抗器空长线的高频谐振等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看