试题详情
- 简答题在投入母线电流差动保护前,怎样检查其交流电流回路接线的正确性?
- 因母线电流差动保护中接入的电流互感器很多,往往会出现用错电流互感器变比、电流互感器极性和接线错误等问题。这些问题都可在差动保护投入前用带负荷检查的方法检查出来。其检查方法是根据连接在母线上的每个元件控制屏上的电流表读数(无电流表时,可根据有功功率和无功功率的读数计算出电流值),将其换算成二次值,与从该元件电流互感器流入差动继电器的实测电流值相比较,就可判断出所用的电流互感器的变比是否正确;对每组电流互感器的二次电流测绘电流向量图(惯称六角图),就可判明其极性和接线是否正确。如果按照上述方法测出的各元件电流的大小及其相位均符合图纸要求,则认为其交流回路接线是正确的。