- 简答题电压互感器的作用是什么,电压互感器一次侧熔断器熔断的原因有哪些?
-
电压互感器的作用是:
把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。
互感器一次侧熔断器熔断的原因主要有:
1)电力系统发生单相间歇性电弧接地时,会出现3~3.5倍额定电压的过电压,使电压互感器的铁芯饱和,励磁电流急剧增加,引起电压互感器高压熔断器熔断。
2)电力系统发生”铁磁谐振”过电压时,使电压互感器的励磁电流急剧增加,因而使高压熔断器熔断。
3)电压互感器内部故障。
4)电压互感器二次回路短路时,二次侧熔断器未及时熔断,也可以造成一次侧熔器熔断 关注下方微信公众号,在线模考后查看