- 简答题 某办公楼工程,建设地点为长春市王道口,建筑面积25000m2,框架结构,地下1层,地上6层,外窗采用塑钢制品,外墙采用聚苯板保温材料,施工过程中发生了以下事件: 事件:在采暖节能分项工程验收时,由项目技术负责人组织邀请了监理、设计一起参加,检查组对分项工程质量给予了肯定。 事件中,有哪些不妥?说明正确做法。
-
不妥之处:采暖节能分项工程验收由项目技术负责人组织不妥。
正确做法:该节能分项工程验收应由监理工程师组织,项目技术负责人和该专业质量员、工长参加,也可邀请该专业的设计人员参加。 关注下方微信公众号,在线模考后查看