试题详情
- 简答题防止污秽事故的技术措施主要有哪些?
- (1)作好绝缘子的定期清扫。绝缘子清扫周期一般是每年一次,但还应根据绝缘子的脏污情况及时对污样分析结果适当确定清扫次数。(2)定期测试和及时更换不良绝缘子。线路上如果存在不良绝缘子,线路的绝缘水平就要降低,再加上线路周围环境污秽的影响,就更容易发生污秽事故。因此,必须对绝缘于进行定期测试,发现不合格的绝缘子就应及时更换,使线路保持正常的绝缘水平。一般每两年要进行一次绝缘子测试工作。(3)提高绝缘水平以增加泄漏距离。具体方法是:增加悬式绝缘子的片数;把泄漏距离小的绝缘子更换成泄漏距离大的绝缘子。(4)采用防污性能好的绝缘子,如采用防污绝缘子或采用合成绝缘子。(5)采用增爬裙或将一般的悬式绝缘子表面涂RTV涂料或半导体釉,以达到抗污能力。(6)减小双串效应,采用“八字”或“V字”绝缘子串或拉开双串之间的距离。