试题详情
- 简答题污闪事故的现象、原因、防范措施?
- 污秽的种类:1按来源分:自然污秽,工业污秽,生活污秽2按形态来分:颗粒,液体,气体。污闪事故的原因:1在大雾、毛毛雨或雨雪交加的气候情况下,积附在绝缘子表面上的污秽性物质中的可溶性盐类被水分溶解,形成导电水膜,使绝缘子表面的绝缘电阻下降,泄漏电流增大,以致在工作电压发生绝缘闪络2由于设计时绝缘子的单位爬电距离偏小,而引起的污秽闪络事故。污闪事故的特点:发生在工频电压下,面积大时间长,不能用自动重合闸进行保护。污闪事故的防范措施:1确定线路的污秽季节,在季节来临之前要做好防范污秽措施2利用严密测量清查污秽的性质3防污闪的技术措施:a做好绝缘子的定期清扫,b定期测试和及时更换不良绝缘子c提高线路的绝缘水平,增加绝缘子的爬距d采用防污绝缘子e采用防污涂料处理绝缘子
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 螺栓和销钉安装时穿入方向规定正确的是()
- 进行线路的换位的措施是()。
- 红外诊断提出的缺陷应纳入设备缺陷管理制度
- 某杆塔的水平档距与垂直档距相等时,垂直档
- 杆塔按用途分为哪几种类型?各有何作用?
- 高压输电线路的导线为什么耍进行换位?如何
- 半倒装立塔采用的提升支承体即底部支承体施
- 送电线路杆塔的垂直档距()。
- 为什么35kV线路不易污闪而110kV以
- 500kV线路,其一串绝缘子有28片,在
- 线路工程竣工验收合格后,应进行()试验。
- 红外测温对检测环境要求有()。
- 鸟害事故产生的原因、如何预防?
- 高压输电线路的导线为什么要进行换位?如何
- 对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目
- 使高压触电者脱离电源可采用的方法有()。
- 在电阻R两端加10V直流电压,消耗功率为
- 验收程序如何分组?
- 某220kV输电线路中有一悬点不等高档,
- 液压连接导、地线需注意哪些要求?