试题详情
- 简答题如何在KSN中监测一个MN、MT或MP的趋势变化?
-
有两种方法可以监测MN、MT或MP的趋势:
第一种方法:可以用鼠标点击KSN画面右上角“趋势”,在该画面中将要监测的MN、MT或MP添加到变量组中,然后通过显示的曲线来查看;
第二种方法:可以用鼠标右键点击要监测仪表的图标,然后在弹出的框体中选择“点趋势”就可以单独的来监测该仪表的曲线变化趋势;过选择时间间隔来进行查看,时间间隔包括0.5s,2s,20s,60s等,选择不同的时间间隔代表取样时间间隔,如0.5s表示0.5s进行一次采样,时间间隔短可以快速监视数据的变化,但是无法看出微小的变化,使用60s的间隔可以一目了然在KSN上看出某一个数据的变化趋势。选择历史可以对历史数据进行查询,可以输入时间,也可以手动进行翻页。查看较早的曲线系统会响应很慢,如果只想知道每一阶段的数值,可以选择数值趋势,此时系统响应会较快。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对于TEU系统与TEP系统的连接管线,采
- 除气器蒸汽冷凝水罐水位如何控制?水位高有
- KSN中报警的状态含义是什么?
- TEU001/002BA打大循环的原因是
- 简述衰变箱废气排放条件操作,注意事项。
- TEP除气塔压力低的原因是什么?
- TEP05/06BA蒸馏液的合格指标,指
- 大修期间为什么要对一回路进行氢氧分离?四
- 压缩机如何冷却?在哪里监视?
- DWL冷冻水来源是什么?有什么水质要求?
- TEG衰变箱检修前空气吹扫的注意事项和原
- 简述大修期间三废系统相关的TSD/TCA
- 氢氧分离第四步操作及注意事项是什么?
- 在KSN中如何开启一个可以操作的气动阀门
- 技术规范对TEP系统的要求是什么?
- TEG氧含量高的处理是怎样的?
- 简述缓冲箱中含氧量高的原因查找及处理。
- 蒸发器01EV向TES进行浓缩液传输的操
- 在反应堆换料或开启一回路维修停堆过程中,
- TEU系统如何处理悬浮杂质的?