试题详情
- 简答题蒸发器01EV向TES进行浓缩液传输的操作是什么?
-
1、蒸发器在状态0(长期停运)而且再循环泵已停运。
2、8TES001BA的在线是完好的。
3、8TES001BA是空的或在低水位,搅拌器已投运,加热器在自动状态且温度大于55℃。
4、硼加热系统投运,DVN系统确保蒸发器和再循环泵房间温度在30℃以上。
5、在KSN中将钥匙开关505KC置于“ON”位;将“冲洗”钥匙开关503KC置于“OFF”位置;将“状态4”钥匙开关502KC置于“TOTES(ST4.1)”状态;
6、TEU524KC旋至ON位置生效后,蒸发器和TES001BA的排气阀关闭,蒸发器疏水阀关闭,传送动力源SAT供气阀255VA开启,TEU与TES之间连接阀032VB开启,传送阀083VB与冲洗阀261VD开启。为了平衡蒸发器与加热器之间的液位,可以操作在KSN中点击083VB控件依次开启关闭输送阀083VB,每次时间持续1分钟。
7、输送结束后,关闭083VB,保留261VD开启10秒后关闭,冲洗032VB下游排放管线。时间不能过长,避免过份的稀释。
8、TEU524KG旋至OFF状态,传输完毕蒸发器保持在状态0。
9、冲洗032VB上游排放管线操作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看