- 简答题如何在受端系统采取措施以提高电网的安全稳定水平?
- 同样在加强受端系统的前提下,为了提高电网的安全稳定水平,可靠而快速地切除受端电网的短路故障,特别是多相短路故障,就成为一个关键问题。在受端电网,对继电保护的动作评估,应以可靠性和快速性为第一要求,此时,双套快速主保护是必要的;如果由于特殊原因失去双套快速保护而系统稳定又有要求的情况下,就应当将这条线的后备保护改为全线快速动作,宁愿在相邻线路出口附近让它失去选择性,也不能使全线无快速保护;当然也可采用停运线路的做法。同样,在受端电网中实现重合闸也十分必要,其目的主要是为了恢复电网的完整性,以应付可能随之而来的后继故障,但重合闸方式宜简化,只用三相重合闸,并选用先一侧重合(重合于故障时对系统稳定影响较小的一侧),重合成功后另一侧再实现同步并列的长延时(如10s)重合闸方式,这样即使重合不成功,也不致对电力系统稳定带来比第一次故障时更大的冲击