试题详情
简答题现代电网为什么必须采用自动调频控制?
  • 随着电网的发展,就电网调频而言,仅靠主调频厂的调频容量很难适应电网频率的调整要求,即使在同一时间内动用多个电厂参与调频,由于所需信息分散在各地难以综合考虑优化控制,无法全面完成调整经济分配功率方面的任务,因此现代电网二次调频大多采用二次调频方式,自动调频不但速度快,可以保证电网频率在额定值上下允许范围内运行,而且可按最优原则分配参与二次调整的各台机组的公路,使电网潮流分布经济、安全,同时对联络线功率的控制也很有利。
    电力系统远动技术的进步正适应了这方面的需要,电网调度数据采集和监控系统(Supervisory Control And Data Acquisition System,SCADA.的发展,奠定了联合电网自动调频的基础。在调度中心实时监控计算机系统中,再配以自动发电控制(Automatic Generation Control,AGC.软件,如我国目前电网自动化能量管理系统(EMS)中的自动发电控制AGC,则可较好的完成下列任务:调整全网的发电出力使之与负荷需求的供需静态平衡,保持电网频率在0.1Hz正常范围内运行。
    在联合电网中,按联络线功率偏差控制,使联络线交换功率在计划值允许偏差范围内波动。在EMS系统内,AGC在安全运行前提下,对所辖电网范围内的机组间负荷进行经济分配,从而作为最优潮流和安全约束、经济调度的执行环节。
    在电网故障时,AGC将自动或手动退出运行,不能自动开停机组。而在非事故情况下,党电网出现功率缺额和频率下降,或当电网负荷下降且频率上升时,AGC均可具有自动开停机组的功能。如广西电力调度所曾对大化水电厂的100MW机组进行过AGC自动开停机—并网—带负荷试验,在电网负荷上升时,开机命令自动发出45S后,水电机组自动并入电网,55S后带满设定负荷值。因此若抽水蓄能电厂采用AGC及其自动开停机或转换运行工况的功能,将大大增加抽水蓄能机组的事故备用和调峰作用。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题