- 简答题站用电屏的巡视项目有哪些?
- (1)站用交流电源系统运行方式正确、各支路运行指示灯应正常;
(2)环路电源开环正确,有警示标志;
(3)各处仪表指示正常,各支路开关位置正确,符合运行要求;
(4)无异常声响、无异味,无冒烟、发热等现象;
(5)无异常信号,各指示灯指示正确;
(6)屏内清洁,电缆封堵完好;
(7)巡视时,检查站用变中性线的电流和三相负荷是否对称,防止中性线接触不良造成中性点位移导致相关设备损坏。测温时,对各汇控柜、机构箱内电源回路接线端子进行测温,检查是否有发热等异常情况。 关注下方微信公众号,在线模考后查看