试题详情
简答题变电站土建设施竣工(预)验收标准卡中,防水工程的验收标准有哪些?
  • 1.排水坡度、泛水高度、刚性防水层伸缩缝设置和防水卷材搭接及收头、排气管道根部、水落管入口细部处理符合规范要求,且落水管应避开高压设备上部。
    2.有防水要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差、排水坡度应符合设计要求,对立管、阴阳角部位与卫生洁具根部、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理,不得有渗漏,地漏设置规范。
    3.建筑物屋面及有防水要求的楼面淋水或满水试验一次成功;建筑屋面无积水、无渗漏;屋面落水管固定牢靠,排水管排水口、检查口高度统一。
    4.屋面的防水卷材应铺至女儿墙垂直墙面上,粘贴牢固,泛水高度不小于250mm;不上人平屋面应铺至压顶部位并加装压条。落水口周围500mm范围内,天沟、檐沟的拐角处,泛水与屋面连接的阴角处均应设附加卷材。
    5.防水卷材屋面基层与突出屋面结构(女儿墙、立墙、屋面设备基础、风道等),均做成圆弧或45度斜坡,圆弧半径不得小于100mm;内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。
    6.柔性防水层上应设保护层,可采用水泥砂浆、细石混凝土等材料;水泥砂浆、细石混凝土保护层应设表面分格缝;保护层不得使用铝箔材料。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题