试题详情
- 简答题如何对黑启动过程的电压和频率进行控制?
-
在黑启动的具体操作过程中,保持电网电压和频率稳定至关重要,每一步操作都应检测电网频率和重要节点电压水平,否则极易导致黑启动失败。
频率与系统出力和负荷有关,控制频率涉及负荷恢复速度以及机组调速器响应和二次调频。负荷的恢复必须考虑启动功率和系统负荷之间的分配。为了保证系统稳定和恢复速度,需要使非自启动机组获得尽可能多的启动功率,同时又必须恢复系统负荷以保证功率平衡,一般首先恢复小的直配负荷,而后逐步带较大的直配负荷和电网负荷,其中应优先恢复部分重要负荷。负荷恢复的速度也必须考虑,负荷的少量恢复将延长恢复时间,过快增长则有使频率下降的危险。所以,增加负荷的速度必须在加快恢复时间和保证机组频率稳定之间兼顾。电压控制与无功有关。黑启动恢复的初期和中期必须要空充或带轻载长线路,由于存在分布电容,势必产生大量容性无功,可能造成发电机自励磁或电压升高失控,引起自励磁过电压限制器(CXP)的动作,因此要求自启动机组具有吸收无功的能力。而在恢复的中、后期,由于符合恢复较多,某些变电所的电压可能会偏低,需要及时调整分接头。保持电网电压稳定可采取措施包括:双回线只投一回线路,发电机运行于低电压水平,调整变压器分接头,切除静止补偿器,并列电抗器,增带具有滞后功率因数的负荷。 关注下方微信公众号,在线模考后查看