试题详情
- 简答题在倒母线的过程中,在合上母联开关后,为什么要拉开其控制电源?
- 若倒母线操作过程中,由于某种原因,使母联断路器分闸,此时母线隔离开关的拉合操作实质上是对两组母线进行带负荷解列并列操作,即带负荷拉合母线侧隔离开关,此时,因隔离开关无灭弧装置,会造成三相弧光短路,因此,母联断路器在合闸位置拉开其控制电源,使其不能跳闸,保证倒母线操作过程中,使母线隔离开关始终保持等电位操作,避免母线隔离开关带负荷拉合闸,引起弧光短路事故。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 变压器二次侧突然短路变压器有什么危害?
- 整流变压器着火时的处理?
- 电气工作中常用的标示牌有哪些?
- 什么叫污闪?有何危险?发生污闪具有哪些条
- 动力分厂事故预案的汇报原则是什么?
- 防止误操作的联锁装置分哪几种?
- 电缆线路时工作电压不应超过额定电压的()
- 何为整流柜三相桥是同相逆并联及优点是?
- 动力变保护有哪些?
- 在正常运行情况下,母线上的进出电流的()
- 变压器正常运行时的噪声来源于哪几个方面?
- 变压器为什么必须进行冷却?
- 变压器上层油温超过允许值时应从那几方面检
- 隔离开关应具备哪些闭锁,与断路器之间加装
- 整流机组送电时电流调不上,应从哪些方面查
- 轻症中暑的处理步骤有哪些?
- 电流互感器与电压互感器为什么不能短接?
- 变压器并列运行时连接组别不同有何后果?
- 发生哪些故障时电容器组应紧急退出运行?
- 滤波过电压保护的延时应能躲过合闸瞬间的(