- 简答题 在单桩竖向抗压静载试验过程中,当出现下列异常情况时,请分析其产生的原因。 a.在试验过程中发现压重平台偏斜? b.尚未达到最大荷载情况下,出现浮架?
-
A.在试验过程中发现压重平台偏斜,有以下几方面的原因:
千斤顶安装偏离试验桩中心;压重平台堆载不均;若安装二个以上千斤顶中某千斤顶工作失灵;桩头某方向局部爆裂;桩头不平处理不当;平台支墩地基沉降不均等。
B.尚未达到最大荷载情况下,出现浮架现象可能是由于堆载吨位不足,也可能是压重平台、千斤顶的合力中心与试验中心不在同一中心点上。 关注下方微信公众号,在线模考后查看