简答题红外检测发现的设备过热缺陷分为哪几类?
  • 根据过热缺陷对电气设备运行的影响程度,一般分为三类:
    一般缺陷:指设备存在过热,有一定温差,温度场有一定梯度,但不会引起事故,一般要求记录在案,注意观察其缺陷的发展,利用停电检修机会,有计划的安排试验检修消除缺陷。
    严重缺陷:指设备存在过热,程度较重,温度场分布梯度较大,温差较大,应尽快安排处理。对电流致热型设备,应采取必要的措施,如加强检测等,必要时降低负荷电流;对电压致热型设备,应加强监测并安排其它测试手段,缺陷性质确认后,立即采取措施消缺。
    危急缺陷:指设备最高温度超过GB/T11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》规定的最高允许温度,应立即安排处理。对电流致热型设备,应立即降低负荷电流或立即消缺;对电压致热型设备,当缺陷明显时,应立即消缺或退出运行,如有必要,可安排其他试验手段,进一步确定缺陷性质。
    电压致热型设备的缺陷一般定为严重及以上的缺陷。