简答题变压器有载开关拒动原因有哪些?
  • (1)两个方向均拒动。造成升降两个方向均不能调压的原因是公共线路部分出现故障,常见原因有:电源空开跳闸或电源缺相不能启动电机,操作电源保险熔断或空气开关跳闸;连锁开关因弹簧片未复位造成闭锁开关触点未接通等。如进行以上检查均正常但不能运转,多为零线开路。可用下列方法判断:一是用一根绝缘导线代替零线在机构箱上直接接地,进行调压试验,如果运转正常,说明为零线开路。另外用改锥等工具将主回路接触器强制吸合,如运转说明电机回路正常,可能为零线开路或接触器线圈损坏。此时应查找端子排接线头至主控室回路是否有导线断头、接触不良等情况,并加以处理。
    (2)一个方向可以运转,另一方向拒动。说明主回路及操作回路公共部分正常,应在拒动操作回路上检查。多为极限开关动作没有复位,接触器烧毁或方向记忆凸轮开关位移等原因使拒动回路形不成通路。