试题详情
- 简答题某110kV变电站,1、2号主变分别向35kV及10kVⅠ、Ⅱ段母线供电,35kV、10kV侧均为单母线分段接线方式,运行于35kVI段母线的35kV甲线301断路器SF6气体压力降为0,而此时,35kV甲线线路中段发生短路故障,请分析在这种情况下可能会有哪些保护动作?
- 首先发35kV甲线301断路器SF6压力降低闭锁信号,然后35kV甲线速断保护动作,过流保护动作,断路器拒动,1、2号主变复压闭锁过流保护动作跳开35kV分段断路器,1号主变复压过流保护动作跳开1号主变35kV侧断路器,35kVⅠ段母线失压。