- 简答题福建棉花滩水电厂柴油发电机开机前有哪些检查工作?
-
确保风扇冷却通风网没有被阻塞,检查冷却风扇是否有断裂现象。
确保空气滤清器没有被阻塞。
检查蓄电池两电极没有被腐蚀。
检查冷却水箱液面正常,以刚好在填口盖以下5cm为宜。
检查机油液面在“OPERATING”上、下限之间,并尽可能靠近上限而不要超出,严禁低机油位
启动运行。
检查燃油箱内的柴油量是否足够,不足时应及时添加。
检查机组的燃料系统、冷却系统及润滑机油油封有无发生泄漏现象。
检查柴油发电机出口MCCB空气开关断开,手柄向下(在“OFF”位)。
检查发电机及电控部分各接线接头连接正确牢靠。
确保8200型电控箱内所有小空开都合上,FCR继电器插上。
8200型电控箱面板上无任何报警信号,紧急停机按钮处于松开状态。
检查柴油发电机蓄电池的充电空开是否合上,充电电源是否正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看