试题详情
- 简答题简述L90保护装置差动保护原理。
-
L90保护装置为带有完整通道接口的数字式电流差动保护系统,可对各种电压等级的输电线路进行完整的保护,采用三相式和单相式两种跳闸方式,可用于两端输电线路及三端输电线路。
L90电流差动保护是一种带有双斜率的比率制动式差动保护,其原理是基于GE公司开发的新颖专利技术,L90算法基于付氏变量——小矢量法及自适应统计制动方法。制动特性与传统的比率差动方式类似,但可根据继电器测量值而自动适应。当使用64kbps通道时,用该新颖的“小矢量”法所得到的动作时间为0.5周波。自适应统计制动方式对故障感受更加灵敏、更加准确,可使L90检测出以往保护所不能检测出的高电阻单相线路对地故障。 关注下方微信公众号,在线模考后查看