试题详情
- 简答题CSL 101B型微机线路保护中重合闸在哪些情况下“充电”?
-
在该装置中,重合闸的充电用计数器来完成,并在如下条件满足时,充电计数器开始“充电”:
(1)断路器在“合闸”位置,接进保护装置的跳闸位置继电器TWJ不动作。
(2)重合闸启动回路不动作。
(3)没有低压闭锁重合闸和闭锁重合闸开入。
(4)重合闸不在停用位置。
以上条件均满足时重合闸充电,计数器开始计数,充电时间为15s。对CSI101A型断路器控制装置,充电未满前,装置面板上“重合闸充电”灯将点亮,重合闸充电完成后充电灯自动熄灭。对CSL 101B型和CSL 102B型保护装置,充电完成后,面板液晶上将显示:“CHZ:READY”字样。若充电未满时,面板液晶上只有时间显示。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 直流电位差计的主要技术指标有准确度等级、
- 如何根据电流互感器的音响,判断其是否有故
- ()装置和事故信号装置共同组成了中央信号
- 电力系统监视、控制点电压超过电力系统调度
- 电力系统防雷的措施有()。
- BSJ-2200监控系统AVC控制方式有
- 电动系功率表是怎样构成的?在使用时应注意
- 试说明绝缘试验中的综合分析包括哪些内容(
- 变压器一次绕组的匝数为N1,二次绕组的匝
- 斜坡式A/D变换器特点是()。
- 断路器控制回路断线在缺陷定性上是()缺陷
- 重合闸前加速保护方式主要适用于()以下由
- 为什么强油风冷变压器风扇风向必须由本体方
- 当控制开关在“预备分闸”位置时红灯()。
- 为什么单相自耦变压器中性点采用两点接地?
- 何谓一般电网事故?
- 在监控机上投退保护软连接片不成功的原因有
- 变压器轻瓦斯动作,如气体为无色,不可燃,
- GIS是把各种(),全部封装在接地的金属
- 简述CSN111B、CSN110B子网接