- 简答题35kV母线发出接地信号,为什么有时三相对地电压仍平衡?
-
35kV系统属于小接地系统,发生单相接地故障时,由于线电压和相位不变(仍对称),且系统的绝缘又是按照线电压设计的,所以不立即切除故障,允许继续带接地故障运行不超过两个小时。但由于非故障相对地电压升高(完全接地时升高至线电压值),系统中的绝缘薄弱点可能击穿,造成短路故障;另外故障点产生电弧,会烧坏设备也可能发展成相间短路故障;此外故障点产生间歇性电弧时,在一定条件下,产生串联谐振过电压,其值可达相电压的2.5—3倍,对系统绝缘危害很大。因此必须装设交流绝缘监察装置,以便在系统中发生一点接地时及时发出预告信号。
35kV交流绝缘监察是通过接在电压互感器开口三角形两端的电压继电器实现的,其整定动作电压值为15—30V。
(1)电压互感器检修后,如开口三角绕组接错线,送电后系统虽然正常,但却误发接地信号。这种情况多发生在电压互感器为三个单相组的
故监察继电器将发出信号。此时由于一次系统无接地故障,故三相对地电压仍是平衡的。
(2)如一次系统确实发生接地故障,但电压互感器二次侧中性线断线(下图打×处),或电压互感器的一次刀闸辅助触点未接通二次零线,绝缘监察电压表(a、b、c三相电压表阻抗相等)不能反映接地故障。如A相接地。
此时,三相绝缘监视电压表在TV中性线良好时,能正确反映A相接地故障(上图所示);
在TV二次侧中性线断线或不通时,因a、b、c三相电压表阻抗相等,计算及模拟试验都证明,A相接地时,三只电压表上依然承受相电压(下图所示)。这时发出接地信号,却不知哪相接地。为了增加TV二次中性线的可靠性,常常采用双TV隔离开关辅助触点并联的办法。