试题详情
- 简答题开关设备的红、绿灯表示什么意思?什么时候该亮,什么时候该灭?该亮时不亮,该灭时不灭又说明了什么?
- 大部分中压和PC开关的红、绿灯指示电源均接自跳闸回路电源,但也有部分开关采用单独的指示信号电源。对于前者,开关红、绿灯指示表示两层含意:一是反映了开关的分、合闸状态以及送电位置是否到位;二是反映跳闸回路(包含电源)的完好性,开关送电后,绿灯该亮,若不亮,则说明开关跳闸回路有问题或位置未到位;开关运行中红灯应亮(相应地绿灯灭),若不亮,也说明跳闸回路有故障,应尽快处理。上述结论当然应在排除指示灯故障的可能性后才能得出。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 凝结水系统停运时应注意哪些方面?
- 500kV线路正常运行期间将其保护LR9
- 如何正确测量各类电气设备(如发电机、变压
- 什么是汽轮机调节系统的静态特性曲线?对静
- 发电机出口PT分别向哪些回路提供电压信号
- 什么情况下会闭锁线路开关合闸信号?
- 开关设备的红、绿灯表示什么意思?什么时候
- 给水泵备用时,密封水量过大有什么危害?
- 发电机中心点接地变压器起什么作用?
- 主机润滑油净化系统停运对主机运行有什么影
- 锅炉结渣的成因?影响结渣的因素?
- 大型机组为何要装设失步保护?
- 浙江电网在确定稳定运行限额计算时根据什么
- 发变组系统正常运行时哪些参数需重点监视?
- 机组滑参数停机应着重注意哪些事项?
- 锅炉装有几只安全阀,分别装在何处?整定值
- 什么是变压器的短路阻抗?其大小对变压器运
- 启动中你有哪些手段控制机组差胀?
- DAS系统有什么作用?什么样的测点才能列
- 避雷器的最大持续电压与额定电压有何区别?