- 简答题请论述IEC61850MMS站控层的遥控类型。
-
遥控的类型主要有加强型控制和普通控制两大类,其中加强型控制需要对控制的结果进行校验,以判断执行过程是否成功;普通控制不需要校验执行结果控制过程随着执行的结束而结束。
加强型控制又分为带预置和不带预置两种类型,即加强型选择控制、加强型直控;
普通控制也分为带预置和不带预置两种类型,即选择型控制、直控;
四种控制方式中以加强型选择控制用的最多,多用于对执行过程要求较高的场合,例如断路器及刀闸遥控、保护软压板遥控等;另外在一些要求快速执行,不要进行任何校验的场合会选用直控,直接对控制对象进行控制,一步执行完毕即控制结束,例如保护装置及智能终端的远程复归遥控、档位升降、急停遥控等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看