试题详情
- 简答题水洗塔底泵电机的型号,有哪些保护?举例说明这台电机热过载保护和堵转保护的保护定值是如何整定的?
-
(MTO装置水洗塔底泵电机型号:160P1204A/B、共两台电机、功率11KW、电流20.7A、转速2943/rpm) 电机保护;热过载保护、堵转保护、TE时间保护、启动超时保护、单相接地保护、断相保护、电流不平衡保护、欠载保护、欠电压保护、过电压保护、反相序保护、接触器故障保护。