简答题PP装置四号换热站冷凝水设备是如何工作的?
  • PP装置四号换热站凝结水罐共有3台凝结水泵,凝结水泵型号是Y2-225M-4TSK—功率45KW—电流84.7A—绝缘等级F—防护等级IP55—非防爆电机—转速1475—重量314KG—厂家:江苏大中电机股份有限公司。电机由PLC控制,每台电机功率为11KW,冷凝水设备采用变频-PLC自动控制及手动控制功能。冷凝水进入储入器后,首先将手动/自动开关打到手动运行方式,分别启动1#泵电机2#泵电机3#泵电机运转,检查泵及电机有无异常声响,无问题后将开关放到自动运行方式,PLC自动选择1#泵运行,变频器给定输入设定在液位计全量程的40%并选择PID工作方式,这样通过变频器实现罐内液位恒定,保持系统稳定。随着进水量的增大,1#泵不能满足需要且额定转速运行60秒后1#泵电机由变频切换到工频运行同时2#泵变频运行,如仍不能满足要求2#泵额定转速运行60秒后自动切到工频运行,3#泵电机变频运行。水量减少后变频器频率小于10赫兹3#泵电机断电同时2#泵电机由工频自动切到变频运行,变频器频率再次小于10赫兹延时10秒则2#泵电机断电1#泵电机由工频自动切到变频运行。