- 简答题PE装置切粒机变频器与仪表有哪些联系信号?工艺是通过哪些信号对变频器控制的?
-
DCS启动切粒机向变频器送来的信号:
Al1速度 ;2-10V
Al2速度1 ;4-20MA 0-500rpm
Al3速度2 ;4-20MA
Dl1起动
Dl2停止
Dl7启动联锁;
变频器启动后向DCS送出的信号:
AO1:速度4-20MA 0-600RPM
AO2:当前的4-20MA 0-700A
RO1:准备时
RO2:运行
RO3:故障
工艺通过输入模拟信号(4-20MA/2-10V)进入变频器,从而达到对变频器控制的。 关注下方微信公众号,在线模考后查看