简答题低压合成气压缩机电机大修完成后应做哪些电气试验?标准是什么?
  • 定子绕组测量绝缘电阻和吸收比:10KV电机用2500V摇表进行测量,绝缘电阻不小于10兆欧为合格;吸收比=R15/R60≧1.3;
    测量定子绕组的直流电阻:中性点引出者,各相绕组直流电阻值的相互差值不应超过最小值的2%;中性点未引出者,可测量线间电阻,相互差值不应超过最小值的1%;
    空载试运:三相电流是否平衡,不应超过平均值的10%;空载电流不应超过额定电流的30%--50%;
    振动值不超过2.8mm/s温度不超过85℃;
    定转子之间间隙:测量间隙与平均间隙之差小于平均间隙的5%;
    交流耐压试验:电机按1.5倍额定电压值进行耐压即15KV,耐压时间1分钟;电缆按1.6倍额定电压值进行耐压即16KV,耐压时间5分钟;