试题详情
- 简答题2PH装置中,反应器搅拌器电动机过热的原因及处理方法?(2PH装置反应器搅拌器电机共有3台、位号是1611A1501/02/03、型号M3GP3155MA4GMB3/IM1001、容量110KW、电压380V、电流202A、转数1486rpm)
-
原因及处理方法如下:
电源电压过高,使铁芯磁通密度过饱和,造成电动机温升过高--如果电源电压超过标准很多,应与供电部门联系解决。
电源电压过低,在额定负载下电动机温升过高--若因电源线电压降过大而引起,可更换较粗的电源线,如果是电源电压太低,可向供电部门联系,提高电源电压。
定、转子铁芯相擦--检查故障原因,如果轴承间隙超限,则应更换轴承;如果转轴弯曲,则需调直处理,铁心松动或变形时应处理铁芯,消除故障。
电动机过载或拖动机械阻力过大,使电动机发热--排除拖动机械故障,减少阻力,根据电流指示,如超过额定电流,需降低负载,更换较大容量电动机或采取限容措施。
电动机频繁起动--减少电动机起动,或更换合适的电动机。
风扇故障,通风不良--检查电动机风扇是否损坏,扇叶是否变形或未固定好。
润滑脂过多或油质不好--检查润滑油是否加的过多或牌号不对质量不合格。 关注下方微信公众号,在线模考后查看